仪器网/ 仪器社区/ 液位传感器/ 正泰电子液位控制器安装方法

正泰电子液位控制器安装方法

绝招王33    2016-05-01    液位传感器    浏览 607 次

精彩问答
ooggrree 发布日期:2016-05-02
安装方法:
1. 液位控制器采用非标凸面法兰与被控容器相连接,用户在安装时应配置相应的对接法兰(凸缘B)。
2. 液位控制器为水平方向安装,液位控制器为垂直方向安装,(凸缘B)为被控容器与(法兰A)的非标准连接件,用户根据图示尺寸相应配置,凸缘与被控容器连接时,应注意凸缘上 6-M10 方向。
3. 液位控制器的动作范围的整定属有级调整,Z大动作范围为550mm。动作范围调整方法:调节扇形杠杆上的上、下两定位螺钉的相对位置(改变浮球摆动半径)即可实现。
4. 液位控制器在安装时,因其浮球直径大于法兰孔直径,故容器盖应为可拆装。
液位控制器的动作范围的整定属无级调整,标配Z大动作范围为1000mm;其他长度需订制。
注意事项:不宜在室外露天场合使用;在安装时应使金属外壳可靠接地(一般可接在法兰上),以确保用电安全;被控介质不应有导磁杂质,且液面波动频率不能太大;使用中的仪器应定期检查。
被采纳
ifamhcp34 发布日期:2018-04-23
鼎兴自控的液位控制器安装方法:

仪表在安装前,先应将传感器和显控仪表进行测试,具体操作如下:
1、测量传感器引出线端子之间的通断情况。
①DXYK-3 -2~4型,当浮球自下而上移动,经过各个测控点时,用万用表测量公共端与端子1、2、3、4、5之间,分别由断到短时接通。(DXYK-3 -2~3型,其空脚端无变化)。
③ DXYK-3 -10/50、DXYK-3 - L型,当浮球自下而上慢慢移动时,端子2与3之间用万用表(Z好用数字式),可测出电阻的读数大约在15Ω~360Ω之间,呈阶梯式变化属正常。若浮球向上移动,读数停留在某一数字上,则说明某点(段)上的干簧管坏了,要么是干簧管玻璃外壳碎了,要么是干簧管管身有裂纹,造成内部触点短接。此时,拧开传感器接线盒,旋松固定螺钉,小心抽去内部芯体,换掉破损干簧管。
安装好的传感器长期不用,或浮球停留在某个水位的时间过长,浮球磁钢的磁场长时间作用于与其同高度的干簧管使其弱磁化,当浮球再次经过该处时吸合后不释放,显示表指示在某一位置上,此时,应将此干簧管换掉。检查时必须仔细,因为弱磁化的干簧管受振后容易恢复、很难确认。
2、如果传感器正常,则开始检查二次显示表,接通220V交流电源后,前面板绿色指示
灯亮,表示电源工作正常。
(1)对于DXYK-3 -2~4型液位显示控制仪,只需将仪表后面接线端子6(S),用导线分别与1、2、3、4、5点短接,即可使在前面板正常液位显示窗内的相应二极管发光。若已预先设定好报警点,则在低于下限报警点(或高于上限报警点)时,发出声光报警,其对应继电器动作。
(2)对DXYK-3 -10/50、DXYK-3 –L型液位显示控制仪,仪表后接线端子1与3之间,应该有12V左右的直流电压,将端子1与2暂时短接,面板上的光柱显示,应该由全部熄(有时下面几个亮,由感应电引起属正常)变成全部亮,而上下2只报警的二极管由下亮上熄,变成下熄上亮属正常。如果连续10个发光二极管无变化或与上面情况相反,则很有可能是集成块损坏,须立即更换。
若报警的发光二极管无变化,则可能是该二极管损坏或者是用于控制的三极管损坏,同时,仔细检查仪表内部连线是否断裂,元件是否有脱焊、虚焊、焊点错误搭接等。
液位测控系统出现异常时,应该首先判断故障是发生在传感器上,还是在显示控制仪(二次显示表)之中,检查时,必须在断开二次仪表与一次传感器之间连线的情况下进行。
3、仪表与传感器皆正常且各处接线正确的前提下,接通电源,推动浮球,显示点会发生连续变化,当浮球自下而上移动时,显示点从下向上连续发光,而浮球从上向下移动时,显示点应从上向下依次熄灭。整个过程不产生闪动和暗区。若移动过程中,出现相邻两光点“连动”, 同亮或同灭,应抽出仪表机芯,调整内部电位器,至分离即可。
一般控制仪在出厂前,已调试好,用户只需根据实际情况,完成外部接线与操作即可。