每个防雷引下线都要装接地电阻测试点吗

a4d5f3521    2017-06-10    电阻测试仪    浏览 521 次

精彩问答
如梦黄粱 发布日期:2017-06-13
引下线有明装的,也有暗装的。
根据GB 50057-2010,明装引下线连接的每组接地装置接地电阻需满足其对应建筑物防雷等级的相应要求。一般不得超过10Ω。应在每根明装引下线距地面1m-2m的位置加装断接卡,以便将引下线与接地装置断开,进行独立接地装置接地电阻的测试。
暗装引下线一般为建筑物结构钢筋,这时候当然就没办法每根都断开了。一般建筑物会在边角的位置留有建筑物接地装置测试点,从那里进行测试就可以。
顺便加一句,diyi、二、三类防雷建筑物的引下线平均间距分别不应大于12m,18m和25m,不是仅在建筑四角装就行了。
全部评论
天人三问 发布日期:2017-06-11
不用,一般是建筑物四角,有接地符合的。