FyfyY5H1h1 发布日期:2016-12-01
关掉主机,把回路线并在一起,用万用表的红表笔放在回路线上,黑表笔接到在地线上,规范要求达到20m以上,实际施工中可能达不到(施工质量好的就可以,我见过很多工地都在20m以上),但是一般来说不要低于4m,也可以用摇表测量,比用万用表准确,但是用摇表测量线路上Z好不要挂设备,尤其是前端探测类设备,像烟感温感这些探头,因为摇表瞬间产生的电压很高,操作不慎很容易将线路中的负载击穿损坏。