小布阿TvT 发布日期:2016-12-07
PT柜互感器二次端接地,影响测量值,所以必须断开
全部评论
飥諼谟714 发布日期:2016-12-08
接地开关有两种:检修接地开关和快速接地开关,
检修接地开关配置在断路器两侧隔离开关旁边,仅起到断路器检修时两侧接地的作用。
而快速接地开关配置在出线回路的出线隔离开关靠线路一侧,它有两个作用:
1 开合平行架空线路由于静电感应产生的电容电流和电磁感应产生电感电流;
2 当外壳内部绝缘子出现爬电现象或外壳内部燃弧时,快速接地开关降主回路快速接地,利用断路器切除故障电流。
一般快速接地开关是用在KV的GIS高压上。
关于这个建议去硬之城官网看看哦,能快速解决问题 服务态度又好这个很多地方都做不到的。