我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 直流电法仪/ 为什么变电所中直流电源220V正对地是110V,负对地是-1...

为什么变电所中直流电源220V正对地是110V,负对地是-110V?

z13408900620    2017-10-12    直流电法仪    浏览 682 次

变电所中有18块蓄电池,每块12V,应该是216V。+110V和-110V应该是对一个参考电位的相对电压,但这个参考电位是什么,大地么?又是通过什么实现的,中间点与大地连接么?菜鸟求教我在检... 变电所中有18块蓄电池,每块12V,应该是216V。+110V和-110V应该是对一个参考电位的相对电压,但这个参考电位是什么,大地么?
又是通过什么实现的,中间点与大地连接么?
菜鸟求教
我在检修一个变电所的时候,发现正对地是220V,负对地是0V,运行十年一切正常
Z好有图,给我讲明白了,那就太感谢了,困惑好久了。

精彩问答
額嗯哦哈呵嘿 发布日期:2017-10-13
变电所中,由蓄电池供电的220V直流电源,为了对线路绝缘进行监测,常采用两个等值电阻串联,两端接220V的正负端,两个电阻的连结点接地,正常情况正负直流母线对电压分别是+110V,和-110V,当220V直流母线(包括相关线路)发生接地时,通过对电压的检测(是否偏离+110V,和-110V),可发现接地故障。