一、变比不相等时的并联运行
两台变压器的原边加同一电压,diyi台变压器的变比小于第二台变压器,当两台变压器副边开路时,由于变比小的变压器感应电势高,致使两台变压器副边电压不相等,产生差额电压。
当这两台变压器副边并联于公共母线,不带负荷时,在差额电压的作用下,副边回路将产生环流,根据磁势平衡原理,原边回路也会产生相应的环流。
当这两台变压器的副边并联于公共母线并带起负荷时,环流仍然存在,变压器的实际电流是由环流和负载分量两部分组成,且变比小的变压器电流相量等于环流与负载分量相量之和,变比大的变压器电流相量等于负载分量与环流之相量差。
也就是说,变压器变比不相等的并联运行,在空载时,原、副边回路会出现环流,增加了附加损耗。负载时环流与负载电流合成的结果,使变比小的变压器电流大,可能过载;变比大的变压器电流小,可能欠载。
由于短路阻抗很小,发即使并联运行的变压器变比之差很小,也能产生较大的环流,因此必须限制并联运行变压器的变比差。
二、连接组不相同的并联运行
如果变压器的连接组不同而进行并联运行,其后果是非常严重的。
如两台变压器原边均为星形连接,副边一个是星形连接,一个是正连三角形连接,两个副边对应的线电压相位不相同,彼此相差30°。副边的电压差将达到副边线电压的51.8%,这样大的电压差所引起的环流将超过额定电流许多倍。若连接组别相差越大,则副边的电压差也越大,环流就更大,可能将变压器烧毁,因此连接组不相同的变压器不允许并联运行。
三、阻抗电压标么值不相等时的并联运行
(一)阻抗电压标么值相等而短路阻抗角不相同时的并联运行
变压器的短路阻抗角是指其短路阻抗压降与短路电阻压降夹角的大小,也就是变压器的电压相量超前于电流相量的角度,它的正切为短路电抗与短路电阻之比。
如果两台变压器并联运行,它们的阻抗电压标么值相等,只是diyi台变压器的短路阻抗角大于第二台变压器,因两台变压器的原边电压相量一致,那么两台变压器电流相量之间必须相差一个角度,大小等于两台变压器短路阻抗角之差,这样一来,两台变压器输出的总电流就等于每台变压器输出电流的相量之和。
如果两台变压器的短路阻抗角也一致,也就是说,两台变压器电流同相位,那么它们输出的总电流就是每台变压器输出电流的代数和。
显然diyi种情况输出电流要小一些,变压器的设备容量得不到充分利用。
一般情况下,变压器之间的容量相差越大,短路阻抗角相差也越大,所以要求并联运行的变压器容量之比不应超过三比一。
(二)阻抗电压标么值不相等时的并联运行
两台阻抗电压标么值不相等的变压器并联运行,它们输入端到输出端之间的电压是相等的,均等于各自负荷电流在自身短路阻抗上的压降,面这两个压降的大小相等。
将两台变压器各自负荷电流在自身短路阻抗上的压降,分子、分母同乘以各自的额定电流和额定电压,可得各自电流在短路阻抗上的压降等于各自的负荷系数(它等于负荷电流与额定电流有效值之比,也等于变压器实际容量与额定容量之比)乘以各自的阻抗电压标么值(它等于额定电流在短路阻抗上的压降—即阻抗电压—与额定电压之比)再乘以各自的额定电压。
考虑到两台变压器的额定电压相等,则有diyi台变压器的负荷系数与其阻抗电压标么值之积等于第二台变压器的负荷系统与其阻抗电压标么值之积。
由此可以看出:
1、阻抗电压不等而并联运行时,各台变压器的负载分配(即负荷系统)与自身的阻抗电压标么值成反比;
2、当阻抗电压标么值大的变压器满载(负载系数等于一)运行时,阻抗电压标么值小的变压器已过载(负载系数大于一);反之,当阻抗电压标么值小的变压器满载运行时,阻抗电压标么值大的变压器却欠载(负载系数小于一)。
3、因为变压器不允许长期过载运行,所以当阻抗电压标么值不等并联运行时,向负载提供Z大输出功率的运行情况只能是:让阻抗电压标么值Z小的那台变压器满载运行,而其它变压器一律欠载运行。这使变压器容量不能充分利用,是不经济的。
四、负载分配计算
多台变压器并联运行且阻抗电压标么值不相等时,负载分配计算包括以下三个内容:
1、已知各台变压器的额定容量及阻抗电压标么值,且已知总的负载容量时,计算各台变压器所分担的功率。
各台变压器所分担的实际功率等于总的负载容量比各台变压器的额定容量与自身的阻抗电压标么值之比的代数和,乘以所要计算的这台变压器的额定容量与自身阻抗电压标么值之比。
2、不使任何一台变压器过载时,计算Z大输出功率。
此时可将计算各台变压器所分担的实际功率的计算式用于阻抗电压标么值Z小的那台变压器,并令其负载系数小于一,即得:
Z大输出功率等于Z小的阻抗电压标么值乘以各台变压器的额定容量与自身阻抗电压标么值之比代数和。
3、在上项运行状态下,计算变压器的设备利用率。
此时,变压器的设备利用率为Z大输出功率比各台变压器额定功率的算数和。
全部评论
结婚难办 发布日期:2010-08-22
我学历不够哎,不能回答你,但是还是希望你能把分给我
打工高平人 发布日期:2010-08-22
连接组别不同,阻抗电压不同,容量比不大于1/3
11小天使2 发布日期:2010-08-22
总的来说,只要满足几个条件就可以并联运行
1.变比,这是Z基本的 了,至于原因,相信LZ明白
2.容量,相差不要太多,尽量不相差是Z好的,你要用125KVA并250KVA,那问题会很多。
3.阻抗电压
4.相序,不是乱接的
就知道这些简单的,LS太罗嗦,谁有心思看你转载的长篇大论,真是奇怪。
汪乐安 发布日期:2010-08-23
1,变比不相等时的并联运行
参考资料:http://zhidao.baidu.com/question/177464812.html