我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 水泥组分测定仪/ 浇灌好了的混凝土能否检查出水泥是否过期

浇灌好了的混凝土能否检查出水泥是否过期

破宇星辰    2016-05-24    水泥组分测定仪    浏览 347 次

精彩问答
A187450590581 发布日期:2016-05-25
通过已经浇筑的混凝土是不能检测水泥的。根据你说的情况,混凝土顶板发现有1--2平方米开裂比较严重,我认为不是水泥问题。因为同一批水泥性能应是相同的,不可能只有其中1袋有问题。.应该是浇筑时,该盘混凝土配比不合适造成的。所以没有必要去追究水泥的事,那样既扯不清楚,又多费钱(检验费不少,好几百)。不如把那1--2平方米凿掉,重新浇筑好。这样又快,又省钱(1--2平方米混凝土,费用几十块钱而已)。现浇板出裂纹的情况是较普遍的,包括很多高层建筑,用正规搅拌站供应的混凝土浇筑的楼板。一般不影响结构强度,但影响结构的耐久性,需封闭处理。对于该房屋顶板,上面还要做防水,我的意见,好好做一层找平层就可以,既对顶板的裂纹做了封闭,又便于上部防水层施工。县级建设局有建材检测站。一套水泥常规检测335元。 样品需15kg。如果附近有水泥厂或混凝土搅拌站,水泥送那更好,快准确便宜。