RGGBJ 发布日期:2016-08-03
C20混凝土15cm厚,表皮用水枪冲洗(4Mpa)有掉皮现象。
说明该 混凝土 强度根本就不够。
原因,1 所用水泥 强度 有问题 , 水泥还有其他质量问题
2 水泥 用量不够 ,水泥 砂,石 配合比 有问题
3 混凝土 浇制 后未及时用水养护
4 为 使 混凝土 表面有较好的强度,应在初凝前,对表面进行抹光处理,并可加少量水泥 一起抹光处理
反碱很严重,成分反映 水泥有质量问题