赫雪瑶nicel词    2009-07-30    伺服电机/驱动器    浏览 491 次

伺服电机的“使能信号”直接接0V吗?还有伺服报警的控制线不和PLC相连,如果电机出错,他怎么报警啊?应该不能报警吧。。。。厂里的师傅没有接这跟线... 伺服电机的“使能信号”直接接 0V 吗?还有伺服报警的控制线不和PLC相连,如果电机出错,他怎么报警啊?应该不能报警吧。。。。厂里的师傅没有接这跟线

精彩问答
w532596919 发布日期:2016-07-04
伺服电机的“使能信号”就是SON信号,他是电机运行的一个条件。
如果直接接0V也是可以的,就是伺服一通电SON信号就导通,电机就处于使能状态;另外你也可以通过外部信号控制该信号。

伺服报警信号不接到PLC的话,伺服有故障的时候伺服本身会报警,处于报警状态,不接到PLC就是PLC不知道伺服报警了,还会继续发指令,不过因为这个时候伺服处于报警状态,不会工作。直到报警解除。

建议:Z好是把伺服报警信号引到PLC,伺服报警PLC就停止发送伺服指令,这样比较好。
全部评论
愤怒的大熊熊 发布日期:2009-07-31
使能信号可以控制,也可以不控制。直接接0V就是不控制,上电就起作用。

伺服报警的控制线不和PLC相连,那就不能报警.
为了简化系统,很多人是不接的。