杨家嘴    2016-12-01    伺服电机/驱动器    浏览 402 次

请问台达A2系列伺服电机的CN1中的30号紧停一通,面板显示AL013,伺服电机的轴处于自由状态,就像SERVOOFF一样,轴能轻松转动,紧停断开后伺服轴又恢复正常,参数P2-17我设为21,请问何... 请问台达A2系列伺服电机的CN1中的30号紧停一通,面板显示AL013,伺服电机的轴处于自由状态,就像SERVO OFF一样,轴能轻松转动,紧停断开后伺服轴又恢复正常,参数P2-17我设为21,请问何故,谢谢

精彩问答
li834808767 发布日期:2016-12-02
若不需紧急停止(EMGS)信号作为输入,则只要确认数字输入DI1~DI8中,没有任一个数字输入为紧急停止(EMGS)(即是P2-10~P2-17没有一个设定为21)。