我要发布
仪器网/ 仪器社区/ DCS/ DCS控制系统现场安装时有什么要求

DCS控制系统现场安装时有什么要求

燕姐MAGGIE    2012-06-30    DCS    浏览 352 次

精彩问答
j0yofvbcqg 发布日期:2016-06-17
参照:工业自动化仪表工程施工及验收规范 GB500932002,及厂家的技术要求。
主要以下几个方面:盘柜的安装技术要求、接地的技术要求、电缆敷设及接线的技术要求、设备安装就位后的检查(包括清单、连接等)、硬件调试(单台设备、整机、各个板卡等)、软件功能调试(冗余功能、操作站功能、回路功能)等等。
其它在安装过程中涉及的还有要注意的是,设备的运输、开箱检验、DCS安装环境(即室内的设施要到位,空调、电源等)、在现场设备连接到DCS前,对所有线路要进行检查确认后,再与DCS相连接。
全部评论
xiao1567972185 发布日期:2012-07-01
静电地板,配备空调,DCS机柜和角钢基础底座之间要有绝缘胶垫,不能靠墙和窗太紧,至少大于1米,其实Z好1.5,为的是防止雷击。DCS电子设备间要做好防尘工作,DCS是绝不能工作在粉尘过高的环境,这样容易产生静电,静电是电子设备的Z大致命杀手。操作电脑电源插排必须接地,Z好2.5MM2的单股接地线。DCSZ好打独立地桩,地桩要采用2.5米八号或十号角钢,有三种做法,一种是4跟角钢垂直打如地下(距离全场电气要至少15米元,离控制室大楼外墙地基至少十米远),第二种是三角形接法,第三种就是四根或三根直线排列法。地桩角钢水平间距四到五米为宜,Z好使用扁铁焊烧在一起,拉到控制室里的单独设置的总接地铜排箱子。总接地线25MM2,安全接地16MM2,屏蔽接地16MM2等。DCSZ好不要和电气设备放置一个室内,Z坏的情况也是两者不能靠得过近。DCS总接地线到地桩不能超过50米。如果无法避免,这还要加穿管子起屏蔽作用。接地线阻使用摇表检测,方法不好描述,电阻值低于4欧姆,但如果是国外的DCS可能接地电阻值要放得高些,可能10欧姆,可能100欧姆也行,没办法,就是强大,谁叫人家是我国的老师呢。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控