仪器网/ 仪器社区/ DCS/ 热电偶使用半年后,为什么测量温度不准确?

热电偶使用半年后,为什么测量温度不准确?

居安思危顾敦    2009-11-03    DCS    浏览 539 次

用WRN分度号为K的热电偶配日本岛电温控仪表测量还原电炉炉温,刚使用时温度显示正常,使用半年后,热电偶显示温度比还原电炉内实际温度低70摄氏度,请问:正常热电偶的使用寿命应该为多少?为何会出现这样的情况?如果是热电偶氧化引起的,又是什么导致热电偶... 用WRN分度号为K的热电偶配日本岛电温控仪表测量还原电炉炉温,刚使用时温度显示正常,使用半年后,热电偶显示温度比还原电炉内实际温度低70摄氏度,请问:正常热电偶的使用寿命应该为多少?为何会出现这样的情况?如果是热电偶氧化引起的,又是什么导致热电偶氧化?使用时间这么短就氧化是否是质量问题?

精彩问答
ld9aq3 发布日期:2017-09-02
热电偶内部线路出问题,或者数显表问题。

热电偶(thermocouple)是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。各种热电偶的外形常因需要而极不相同,但是它们的基本结构却大致相同,通常由热电极、绝缘套保护管和接线盒等主要部分组成,通常和显示仪表、记录仪表及电子调节器配套使用。
被采纳
oopkooks5 发布日期:2009-11-06
测温专家--佛山神港自动化回答:
你好!
1,有些生产厂家不负责任,K分度热电偶量程打0--1300度,这是骗人的,K分度热电偶长期使用温度为0--1000度,1300度是极限温度,我们称短期测量温度,这个短期是指30分钟以下。


2,你说的这种情况不是质量问题,K分度热电偶在1000度以上使用,热电极正极中的铬会发生择优氧化,热电势会缓慢下降,这种变化不易发现,危害也比较大,所以,1000度以上一般建议使用S分度 铂铑10-铂热电偶【0--1300度】测温,铂铑热电偶价格昂贵,有些客户难以接受,如果使用K分度热电偶,一定要定期检定。
全部评论
款当舱 发布日期:2009-11-04
你的热电偶怎样安装的啊,有的是用套管内再插入热电偶,还有防水。要是热电偶没事,就是数显表问题,
不过一般数显表不会有那么大偏差。
还有热电偶的接线端的接触问题,换个好点的螺丝吧。
氧化啊,一般要是套管内安装的话,不进水没事。进水玩完。关于氧化问题,那事选型的问题,要不就是你选型有问题,分度号搞错了。
薰衣草1998c 发布日期:2009-11-13
答:1、正常热电偶的测量温度在0-900度时寿命为12个月左右。根据国家质检部门要求每6个月热电偶须检测一次。
2、出现这种情况的原因很多,主要有长期高温、补偿导线不合格、氧化等。
3、导致氧化的原因也很多。如密封不好,炉内有还原气体等。
4、不是质量问题。是环境问题导致。(如果是质量问题那是不会用6个月才有这么大误差的。早坏了)