天下无第三者 发布日期:2016-02-27
1、电机已坏或驱动负载负荷很大,无法运行;
2、变频器运行控制方式为现场启动;
3、变频器信号输入方式为其他外部输入,不在变频器上设定;
4、变频器已坏。
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
被采纳
gythwz123 发布日期:2012-12-07
是新装的变频器,还是使用中的变频器?
如果是新装的,那么,可能原因就比较多了,比方说参数设置、接线,对照使用手册,再仔细检查一下吧,新变频器出故障的几率比较小,但也不能排除这种可能性,还有可能就是电磁谐波干扰导致通讯异常,导致无法启动。
第二,如果是在使用中的变频器,可能的原因有:参数有人动过,导致失效;接线端子有松动,导致失效;变频器有故障,导致失效;电磁谐波存在,导致通讯失效。
建议使用排除法,一项一项的来落实吧。
全部评论
ansonhkdllm 发布日期:2012-12-07
在本地模式下远程操作就没效。如果本地操作有效很可能是端子接线问题