我要发布
仪器网/ 仪器社区/ DCS/ 开关阀现场能开到位关到位,DCS反馈显示关不到位,是什么原因...

开关阀现场能开到位关到位,DCS反馈显示关不到位,是什么原因

桑原淳在路上    2013-06-21    DCS    浏览 386 次

开关阀现场能开到位关到位,DCS反馈显示关不到位,开是OPEN 关CLOCS 什么原因 开关阀机柜理由保险吗? 会不会是机柜的保险烧了,是24伏电源,如果是开信号应该是多少伏,关又应该是多少伏电压。谢谢各位大师级师傅,明天还要接着处理问题???谢谢

精彩问答
eisigpt19968 发布日期:2018-05-21
检查阀门的反馈行程开关。
若确认全开全关已经到位的话,盘柜内检查经过行程开关常开点过来的电压是否有。
常见故障:机械式行程开关触点接触不良,电子式无法感应到位置点。
再者反馈的保险丝烧毁。
全部评论
反派_角色 发布日期:2013-06-22
阀门位置开关或者行程开关信号没有传到DCS 检查信号线 或者行程开关接触不好 量量DCS端子关信号有没有通