我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ PLC双线圈输出问题

PLC双线圈输出问题

wujuan30399    2010-01-11    PLC    浏览 403 次

我用的是OMRON的CPM1A的PC 因为改机器 现在需要一个动作中要一个输出点要用两次,我现在用双线圈输出,可是只有一次有动作 一次没反应,换成一个线圈输出 两个输入点同时控制 也是一样只有一个有动作 , 这个要怎样解决啊 急 机器等着上线... 我用的是OMRON的CPM1A的PC 因为改机器 现在需要一个动作中要一个输出点要用两次,我现在用双线圈输出,可是只有一次有动作 一次没反应,换成一个线圈输出 两个输入点同时控制 也是一样只有一个有动作 , 这个要怎样解决啊 急 机器等着上线使用了`.

精彩问答
fobbgd 发布日期:2017-09-17
把两次的输出点替换成为中间继电器,然后再用中间继电器来触发输出点。
举个不是很恰当的例子比如原来是:
LD 0.00
OUT 10.00
LD 0.01
OUT 10.00
你改为
LD 0.00
OUT 200.00
LD 0.01
OUT 200.01
LD 200.00
OR 200.01
OUT 10.00
这样就可以了

另外如果程序不冲突,哪怕是双线圈输出也是没有问题的。
全部评论
cwpduvg 发布日期:2010-01-13
程序有问题。找个懂的人帮你看看程序。
风格和方式 发布日期:2010-01-13
还改改设计思路吧!如果两个触发条件没有冲突可以将两者用或逻辑驱动线圈!
heshaxiang 发布日期:2010-01-12
双线圈只有Z后的一个的结算结果能被输出,你要一个输出点有两个动作,可以分别根据每个动作的条件分别写一行程序,用中一个中间继电器来暂存结果,然后到程序的后面用这两个中间继电器的常开触点并联作为条件来驱动输出点。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控