我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ plc联机失败的原因?

plc联机失败的原因?

cjh180929    2012-05-01    PLC    浏览 821 次

买的时候 店主在他的电脑上给我示范了一怎么连接 我在自己的电脑上却总是联机失败 问题可能出在编程软件上吗 电缆线是RS232 串口 一端插在plc 另外一端插在电脑后面的一个槽里 在他店里试机的时候 用的是他的线 而不是我这根电缆线 会不会是我买到的电缆线... 买的时候 店主在他的电脑上给我示范了一怎么连接 我在自己的电脑上却总是联机失败 问题可能出在编程软件上吗
电缆线是RS232 串口 一端插在plc 另外一端插在电脑后面的一个槽里
在他店里试机的时候 用的是他的线 而不是我这根电缆线
会不会是我买到的电缆线出问题了
那根线是50元买的

补充:plc是二手的
希望对这方面有了解的朋友帮忙解答一下

精彩问答
crystallyne 发布日期:2016-09-30
原因1:plc联pc机的联线损坏。
2:plc联pc机的联线接线不对。
3:pc机上软件设置的com口或者型号和plc型号不对应。
4:plc内部元件损坏。
5:pc机安装的软件版本过低或者与plc不对应。
被采纳
孟令国1232323 发布日期:2016-12-01 15:16:58
三个原因 一、PLC是不是同一PLC是的话就没问题
二、你电脑的串口是否正常 用串口调试助手 选择自动发送 将串口的2、3脚短接 看能不能正常接收数据(显示区是否是你发送的数据)
三、如果上面两个都没问题的话就是线的问题了
全部评论
gchengg99 发布日期:2012-05-02
线坏的可能性是存在的,我也碰到过这问题,市场上购买的不是Z低档的线应该就没问题,我也用50 元左右的线联机没问题。(不买20-30的线就可以了)。建议带上你的电脑及PLC到买PLC的店里试试。排它去解决问题。
口圭小弓虽尝 发布日期:2012-05-03
你先确定一下 串口和电脑串口是否统一 笔记本电脑的电话 usp转232 是否安装了驱动 在电脑硬件栏里面 的端口 把plc 设定一样 才能通信