我要发布
仪器网/ 仪器社区/ PLC/ plc控制器受强电磁干扰严重,不能工作,该怎么克服啊

plc控制器受强电磁干扰严重,不能工作,该怎么克服啊

周元标    2013-11-16    PLC    浏览 441 次

以前都是做纯机械控制的电路,通过接触器,按钮开关,限位开关来实现控制机械的一些动作,但是现在随着机械的动作越来越多,单纯用机械来控制,制作的时候越来越复杂,而且成本不断升高,而且有些动作还不能完成,所有想用PLC控制,这样简单些,做出来也挺好的... 以前都是做纯机械控制的电路,通过接触器,按钮开关,限位开关来实现控制机械的一些动作,但是现在随着机械的动作越来越多,单纯用机械来控制,制作的时候越来越复杂,而且成本不断升高,而且有些动作还不能完成,所有想用PLC控制,这样简单些,做出来也挺好的,但是只要安装在机械上,所有的控制就没有反应,卸下来,就没事了,我感觉是货梯的电线,电机,之类的强电场干扰,令PLC不能正常工作,我们有用铁盒专门吧PLC抱起来,但还是没用,那位是行家,有解决办法? 做的是6层货梯,要求实现像电梯那样的控制,(安装电梯那样的控制设备太贵)。单纯用机电电路控制,一个问题一直找不到方法,就是按下楼层按键后,货梯自己判断是向下走还是上升,但是如果用PLC就好办的多,但是全做好了,干扰问题不好解决,电机三厢380V, 谁了解数控机床啊,数控控制箱和电机,及其他强电场挺进的,他是怎么解决的,

精彩问答
哈哈哈哈去草 发布日期:2018-04-22
PLC的抗干扰能力很弱,出现这样的情况有2方面因素1,同你想的一样,外部干扰过大,这样你需选择好点的PLC,比如:三菱、欧姆龙。2,外部I/0信号未做隔离措施,输出信号需采用固态继电器做隔离。 输入信号需加另加光耦做隔离,如条件不允许采用光耦器件,也需固态继电器进行二次隔离, 固态继电器均采用DC24V,PLC独立供电电源供给。 其它器件采用独立公共电源。 PLC电源不允许变压器+整流桥,必须独立开关电源供电。 PLC地线需独立接入总地,不能与外部强电共地后,接入总地。
全部评论
Sy__永远九姐姐 发布日期:2013-11-17
所有的金属外壳都要可靠接地
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控