PLC内部的断电保持继电器 他是什么功能怎么表达啊

精彩问答
crystallyne 发布日期:2017-09-26
三菱PLC内部断电保持继电器有:
1、FX1N停电保持 :EEPROM保持M384~M511,D128~D255. 电容保持M512~M1535,D256~D7999

2、FX2N停电保持 :EEPROM保持M500~M1023,D200~D511. 电容保持M1024~M3071,D512~D7999
被采纳
柠檬Boing 发布日期:2011-01-26
PLC内部分停电保持继电器和专用的停电保持继电器,前者在PLC得电后可以保持10毫秒的通电,需要进行电路自锁,才可以用作停电保持继电器,但也可作为普通的继电器。而后者必须作为停电保持继电器,是在PLC在工作的情况下断电后,再突然来电后,专用停电保持继电器会在PLC得电后继续得电,换句话说就是机械会按照机械断电前的动作继续原来的动作,不用从头再动作,我时间有限不知道解释的你能否看懂。
全部评论
gy1314252 发布日期:2011-01-26
如果有电的时候是1,PLC断电重启后还是1
覃瑞丽 发布日期:2011-01-26
断电前该保持继电器是1,即接通,如果遇到突然断电情况(此时plc没电了,当然该继电器为0了),但是只要plc重新有电(程序运行),该保持继电器就仍然为1,就这个意思,如果还不清楚可以再问我
ahppy2008 发布日期:2011-01-26
掉电保护区 (寄存器或位)
85252634 发布日期:2011-01-26
断电保持,就是PLC没有电源情况下,数据仍然不会丢失,采用电池来保存状态,一般是可以设置的,就是该继电器可以通过设置来选择是带电还是不带电保存
露天玫瑰与君子 发布日期:2011-02-10
断电保持,就是PLC没有电源情况下,数据仍然不会丢失,采用电池来保存状态,一般是可以设置的,就是该继电器可以通过设置来选择是带电还是不带电保存
如果有电的时候是1,PLC断电重启后还是1,如果不是断电保持性的,有电时候为1,停电就为0了