变频器对PLC的干扰

1884610    2018-06-15    PLC    浏览 574 次

有一套测试系统,电源3相4线制380VAC,PLC控制,PLC通过RJ45网线和电脑连接,电脑上装有软件对PLC进行控制和监控。系统内有一个变频器,变频器由一个380V变480V变压器供电。PLC装有一个RTD温度模块,接了4个Pt100的温度传感器。变频器运行的时候,电脑上显示的... 有一套测试系统,电源3相4线制380VAC,PLC控制,PLC通过RJ45网线和电脑连接,电脑上装有软件对PLC进行控制和监控。系统内有一个变频器,变频器由一个380V变480V变压器供电。PLC装有一个RTD温度模块,接了4个Pt100的温度传感器。变频器运行的时候,电脑上显示的4个温度波动很大导致系统温度控制不正常,变频器停止的时候温度很稳定。当拆除PLC电源模块上的地线后,不管变频器运行还是停止,温度都很稳定。PLC为220VAC供电(L+N,并且在PLC进线前加了滤波器)有没有大神知道是什么问题,该怎么解决?

精彩问答
靳薪善 发布日期:2018-06-16
既然是热电阻 RTD,图上显示为什么不使用 三线制 或 四线制接线?那样可以提高抗干扰信号的能力。