物理连接结构:主设备ADAM5510,通讯端口【ADAM5090 (RS232)】 连接【RS232/RS485转换】并联从设备1、2。标准Modbus RTU协议。主设备发指令读取从设备寄存器地址。只有1有响应,2无响应,断开1则2有响应 用电脑替换主设备,分别发指令至1、2均有正确回应。何... 物理连接结构:主设备ADAM5510,通讯端口【ADAM5090 (RS232)】 连接【RS232/RS485转换】并联从设备1、2。标准Modbus RTU协议。主设备发指令读取从设备寄存器地址。只有1有响应,2无响应,断开1则2有响应
用电脑替换主设备,分别发指令至1、2均有正确回应。何解???
如何实现主设备正常与多个从设备通讯?
我的产品是从机,在通讯时一主一从数据收发正常,当一主多从时从机数据就收不到, 详细说明: 一主多从时,
这个你可以去中自集团的ca168网站提问,里面有专业的自动化方面的技术员进 行回复,希望对你又所帮助。
组态王MODBUS-RTU通讯CJ2M. 我想链接到D0,组态王改如何设置,链接到其他寄存器该如何设置,比
三菱FX3U的MODBUS—RTU通讯中,MOV H1081 D8400是什么意思,哪位大侠帮忙解释下
我手上有一个温度控制器,modbus通讯协议的。同时我给这个温度控制器加装了一个直流输入模块(可以测量输入
当主机发出 01 06 00 00 00 02 00 00 CRC(L) CRC(H) 一组通讯数据时,
拿到的通讯协议里,比如某个变量L寄存器的地址是0x3002,H寄存器的地址是0x3003,那么可以同时读取
本人要做个西门子S7200有关的MODBUS RTU 通讯.有触摸屏,MODBUS的上位DCS,还有PLC
谁用过台达的DTC1000温度控制器,现在要和它通信,手册上面写支持MODBUSRTU,但是通讯不上,问了
人机为主站是怎样从人机改变MODBUS地址的数据 人机为从站 怎样发送页面指令给主站以告知主站要显示的地址