在S7-200的MODUS主站模式下,如何设置仪表从站的设备地址(监测10台流量计).

III深蓝III幵    2011-08-22    RTU    浏览 484 次

Z近在学习200PLC,越看书越糊涂。用200PLC的MODBUS主站模式,监测10台流量计(支持MODBUS),如何为流量计设定主从网络地址?MBUS_MSG指令中的Slave地址如何与实物对应起来?流量计都是485口,是不是先串在一起再连接到PLC口?若是的话,在读取数据时,与只有一... Z近在学习200PLC,越看书越糊涂。用200PLC的MODBUS主站模式,监测10台流量计(支持MODBUS),如何为流量计设定主从网络地址?MBUS_MSG指令中的Slave地址如何与实物对应起来?流量计都是485口,是不是先串在一起再连接到PLC口?若是的话,在读取数据时,与只有一台从站仪表时,读取方法是否相同。

初学者,请哪位仁兄简单地讲解一下,谢谢!

精彩问答
fobbgd 发布日期:2011-08-24
你好!
你要监测10台流量计的话,每台流量计先设置不同的地址码,国内大部份流量计地址码设置菜单在M46设置,同时设置相同的波特率,9600,当需读取某一台流量计时,命令格式一般为:指令+流量计的地址码,也可以输入多台流量计的地址码,这样可以实现发一次指令,多台流量计同时返回数据,不清楚再问我,好的话给我分哦! 记住是全部并联后再接PLC~~
全部评论
有智慧的小姑凉 发布日期:2011-08-23
无解了。