我觉得这个3.5个字符时间其实没有必要,MOdbus一个主机多个从机,并且是主机问从机答复。 当主机发送一帧数据之后立马转变为接受状态,接受从机的应答,如果从机有应答接受的数据必定大于3.5个字符时间,如果从机没有应答超时时间也远远大于3.5个字符时间。 ... 我觉得这个3.5个字符时间其实没有必要,MOdbus一个主机多个从机,并且是主机问从机答复。
当主机发送一帧数据之后立马转变为接受状态,接受从机的应答,如果从机有应答接受的数据必定大于3.5个字符时间,如果从机没有应答超时时间也远远大于3.5个字符时间。
同样的从机接收到一个数据帧时候,如果检测到地址码正确,他会切换到发送状态,给主机应答,应答数据必定多于3.5个字符时间。
综上所述,个人觉得3.5个字符时间用处不大啊。
请教各位大侠,我的理解哪里有错误,谢谢!

精彩问答
卷毛96 发布日期:2018-01-11
主从机配合,还有 网络规模大小的问题,,始端 末端 距离,延时