半山七里大本营 发布日期:2017-10-23
属于。

2.1、机架设备安装工艺
2.1.1安装工艺
在进行机架安装的时候,以机架高度的0.1%作为机架垂直度的误差,其误差值需要用吊线锤来测量。各个机架之间的缝隙偏差不能超过3mm。将机架排列在一起,必须保持机架的面板在同一直线以及平面上。
1.设备子架的安装:在安装子架框的时候,先将子架框放置于机架上,将机架导入到位后,用螺钉以及垫圈将子架框固定在机架上,在安装后背插座的时候,必须严格根据安装图纸进行安装。
2.机盘的安装:面板、拔板器以及印制板三部分构成的。在进行安装的时候,首先要做的是将防静电手环佩戴上,其次是对机盘进行检查,确定没有机械性损伤。在进行光接口板插入的时候,要避免对光纤接口造成损伤,并且按照一一对应的方式插入。插座与机盘的插头要配套,如果两者不配套,会对插头以及信号造成影响。
安装配架线的时候,其垂直度误差要控制在0.1%以内,底座的水平误差要控制在每米2mm以内。
如果有垫高防静电地板,需安装支架垫高机柜使底部与地板平行,支架要有地脚螺丝卯定,打膨胀螺栓与水泥地固定;如果无垫高地板,则会有上走线导轨,机架可直接站立于水泥地上,机柜应与上走线导轨机械连接;
机架、列架需按施工图抗震要求加固,一般为了使机柜站立牢固,上方应安装吊顶,即机柜上空加横梁或导轨与机柜进行机械连接;底座或导轨:底座上加绝缘垫片,膨胀螺栓加绝缘套,有两种类型防静电地板(330mm和300mm);
一般机架前至少留出1-1.5m的距离,方便开门及维护;一排与另一排机架间距离不小于1m;机架侧面与墙距离不小于0.8m。(符合安装工程设计平面图)
2.1.2注意事项
1.一排机柜正面与另一排机柜正面之间距离不少于1.5m;机柜侧面与墙壁不少于0.8m;机柜调测面与墙距不少于1m;机房应留有不少于1.0m的通道。
2.机架安装垂直度偏差应不大于3mm,用吊锤测量;
3.大列主走道侧必须对齐成直线,误差不得大于5mm,相邻机架应紧密靠拢铆紧连成整体,整列机架正面应在同一平面上,无凹凸现象;
4.各种螺栓拧紧,同类螺丝露出螺帽长度要一致,一般在2-3扣;
5.机架上的各种零件不得脱落或碰坏,漆面如有脱落应予补漆;各种文字符号标志应正确、清晰、齐全、干净、整洁;
6.机架保护地线应连接牢固、线径符合设计要求;
7.告警显示单元安装位置标示清楚,位置合理。
2.2、天馈线系统安装工艺控制
天馈线系统在不同的通信系统中安装的难易程度和工程量有差别,应按照设计要求进行,一般分为以下情况:
2.2.1移动通信基站天馈安装
在安装之前需要对天线的倾斜角、方位角以及垂直度进行检查,确保其符合设计标准要求。
检查天线的防雷保护接地系统,并检查天线安装后应处于避雷针下450角的保护范围内;且接地电阻阻值应符合设计要求;
检查天线到收发信机各个连接处的安装工艺,检查天馈线在吊装过程中是否有损伤,天线共用器、收发信机、馈线是否匹配;
馈线的规格、型号、路由走向、接地方式等应符合设计要求;馈线进入机房前要有防雨水措施;
馈线拐弯应圆滑均匀,弯曲半径大于等于馈线外径的15倍;软馈线的弯曲半径大于等于馈线外径的10倍;
检查天线、天线共用器、馈线的安装加固应符合设计要求。
同一平面安装T/R两付天线水平距离应大于10倍波长,垂直安装的间距应大于4倍波长。