沉默的人生97 发布日期:2012-08-14
楼上的两傻子,不知道你说的什么,不懂就不要说,我给你解答一下吧,溴化锂吸收式制冷机组,冷水断水后,蒸发温度会急剧降低,如果蒸发温度保护好用的话,机组会报警停机,要是不好用的话,那就麻烦了,蒸发器冻管,属于严重事故,还有就是,一般机组冷水出口都装有靶式流量计,也起着断水保护的作用
全部评论
Castle_zuo 发布日期:2012-08-14
冰蓄冷的基本原理:常规电制冷ZY空调系统分为两大部分:冷源和末端装置。冷源由制冷机组提供6 8度的冷水给末端装置,通过末端中的风机盘管,空调箱等
临时帐号great 发布日期:2012-08-14
会把机器发动机烧坏
亲秦琴勤亲秦 发布日期:2012-08-15
如果你机组没有联动的话,后果就是冻管,相当严重的问题!!!等于机组铜管报废了
这种情况下,马上把冷却水停掉,然后旁通一下就没什么问题了!!!