我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 保护柱柱芯/ 填充墙砌体的构造柱隐蔽资料是怎么做的?

填充墙砌体的构造柱隐蔽资料是怎么做的?

冥宇宙    2017-09-18    保护柱柱芯    浏览 449 次

精彩问答
没病走几步420 发布日期:2017-09-19
  填充墙砌体的构造柱隐蔽资料:
  一、主控项目
  1、 钢筋的品种、规格和数量应符合设计要求。
  2、 构造柱、芯柱、组合砌体构件、配筋砌体剪力墙构件的混凝土或砂浆的强度等级应符合设计要求。
  3、 构造柱与墙体的连接处应砌成马牙槎,马牙槎应先退后进,预留的拉结钢筋应位置正确,施工中不得任意弯折。
  4、 对配筋混凝土小型空心砌块砌体,芯柱混凝土应在配式楼盖处贯通,不得削弱柱截面尺寸。
  5、 项次 项 目 允许偏差(mm)
  1 柱ZX线位置 10
  2 柱层间错位 8
  3 柱垂
  直度 每层 10
  全高 ≤10m 15>10m 20
  二、一般项目
  1、 设置在砌体水平灰缝内的钢筋,应居中置于灰缝中。水平灰缝厚度应大于钢筋直径4mm以上。砌体外露面砂浆保护层的厚度不应小于15mm。
  2、 设置在砌体灰缝内的钢筋的防腐保护应符合规范GB50203-2002第3.0.11条的规定。
  3、 网状配筋砌体中,钢筋网及放置间距应符合设计规定。
  4、 组合砖砌体构件,竖向受力钢筋保护层应符合设计要求,距砖砌体表面距离不应小于5mm;拉结筋两端应设弯钩,拉结筋及箍筋的位置应正确。
  5、 配筋砌块砌体剪力墙中,采用搭接接头受力钢筋搭接长度不应小于35d,且不应小于300mm。