伺服电机的外接了编码器电缆和电源电缆,编码器是反馈伺服电机的位置,速度等信息给放大器,再传给PLC,那么伺服电机需要的控制脉冲信号是哪里来的呢?是通过编码器给?还是通过电源电缆给?

精彩问答
和平使者373 发布日期:2017-10-13
1、伺服驱动器和编码器是构成伺服系统的两个必要组成部分,伺服驱动器控制部分通过读取编码器获得:转子速度,转子位置和机械位置,可以完成:

A、伺服电机的速度控制

B、伺服电机的转矩控制

C、机械位置同步跟踪(多个传动点)

D、定点停车

2、编码器类型非常多,Z常用的是值编码器、增量编码器和旋转变压器,

还有一些更高的通讯编码器。对于伺服来讲,要想获得非常高的性能和精

度,必须提高编码器的分辨率,常用的伺服编码器2000-2500线(脉冲数/

转),但线数越高,编码器价格就越贵,所以必须了解控制系统的要求,以

选择Z合适的编码器

3、对于增量性编码器,Z为常用,但Z大的问题是:掉电位置丢失,所以要保

持掉电位置,可以采用值编码器;如果机械振动大,则选用光电编码器

就不合适了,这是需采用旋转变压器。
被采纳
骄傲的90后 发布日期:2016-12-01 16:40:59
编码器的信号时做信号反馈用的 反馈位置和速度信号 所以私服电机的控制的脉冲信号当然不能通过编码器给

编码器只是做一些信号的反馈
全部评论
ashley0309 发布日期:2010-11-16
PLC
QQ1806270651 发布日期:2010-11-16
伺服电机需要的控制脉冲是PLC之类的机构给伺服控制器,当然是由电缆传输了呀,然后由控制器放大后给伺服电机的,编码器只是反馈回来的伺服电机实际脉冲
jh浩子love 发布日期:2012-05-16
准确地说,PLC的脉冲信号是传递给伺服驱动器,驱动器将脉冲信号转换为电源信号,通过伺服电机的UVW控制伺服电机的转速和圈数,伺服电机的编码器反馈转速及位置给伺服驱动器。
天地永存go 发布日期:2010-11-18
他们的关系其实很简单的,伺服电机的驱动的脉冲信号是由上位机(PLC.控制卡)发出的,由上位机来控制伺服的运动。编码器是一个反馈单元,用来检查执行了多少脉冲的,这也是伺服优于步进电机的地方,比方说一个编码器上一圈有2500个点,相当于电机转一圈编码器就会发出2500个信号给驱动器或上位机,这样上位机就知道了我发出的脉冲数是否都已经执行完了。这样就会很大的定位提高精度,称为半闭环结构,如果想更加的准确就要再加一个光栅尺做一个全闭环结构。

你的脉冲信号是发给伺服驱动器的,驱动器再根据你发的脉冲量来控制电机转动多少角度,从而达到精确定位的功能的。
剪贴ALL 发布日期:2010-11-19
伺服放大器的脉冲不是由编码器给 也不是电源电缆,而是除了电机和放大器外的第三方设备提供,应该说任何可以提供满足伺服放大器波形的脉冲的设备都可以用,比如单片机,PLC,轴控卡等等。另外,如果只是为了保持伺服的当前值不变,为了维持伺服的原有状态,伺服放大器本身就可以驱动电机,不需要外部的控制器。这就是所谓的动平衡