仪器网/ 仪器社区/ 变频器/ 如何解决变频器低电压保护动作问题

如何解决变频器低电压保护动作问题

≈陈骁≈    2009-07-07    变频器    浏览 636 次

电网一波动,变频器就低压保护动作,导致MFT,不知道大家有没遇到过?怎么处理的?

精彩问答
sunwang817331 发布日期:2017-09-09
电压波动导致变频器低电压保护动作的分析
一、目前所面临的问题随着电力[wiki]电子[/wiki]技术的发展,变频器已经逐步代替传统的调速控制装置而得到广泛应用,但由于变频器的某些特性,导致变频器在使用中产生了新的问题—变频器低压跳闸。主要体现在:
1, 大型负载的起动
2, 自然[wiki]环境[/wiki]的影响
3, 干扰举个例子来说,
某电厂给粉机上所使用的变频器,因雷击造成电网波动,导致变频器低电压保护动作,从而引发的MFT动作,造成了非计划停机的严重事故。许多电厂和[wiki]化工[/wiki]厂都存在这种隐患,因为发生的次数和不确定性,未能引起电气人员的重视。
二、从变频器入手技术关键: 首先有必要介绍一下变频器,变频器是由整流器和逆变器两部分组成。变频器低电压其实指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低),而变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。如果变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td ,变频器自我保护停止运行。一般td都在15~25ms,只要电源“晃电”较为强烈,to都在几秒钟以上,变频器自我保护停止运行,使电动机停止运行。通过对变频器的分析,其实解决好变频器的中间直流部分,就可以从根本上去解决。例如扬子石化热电厂,华电淄博等一些行业就用此方法从根本上解决了这种隐患。
三、难点
1, 一路稳定的直流电源,变频器的中间直流部分为513-540v
2, 一套可靠的控制系统,能断能投,断投都不影响正常工作(这里指的投是说当系统出现晃电时,投上去,从而保证变频器度过晃电期:断下来,晃电期结束后,系统要自动退下来,投和断对原有的正常系统没有任何影响)
3, 可靠性,电厂化工等场所的安全级别较高,所有的元件,包括一些现场的连锁都必须要保证可靠度和可靠用。以上是我对这种问题的看法,也亲身参与了华电淄博,扬子热电,还有一些石化,半导体的一些类似问题的解决。如有不同意见,请多交流。
全部评论
老不丁点 发布日期:2009-07-08
我的QQ 1026717974
里面整理了大量关于变频器基础以及故障问题的知识解答等
还有电气资料等
进去看看
葐腹缆菽慌膰貝 发布日期:2009-07-09
我厂引风机引用日本和德国的两套变频,也出现过系统电压低低压保护动作的现象,与厂家进行交流,他们坚决反对降低低电压的定值。但经过协商,在低电压保护上加100ms的延时后问题基本解决。