我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 差压变送器/ 关于差压(液位)变送器量程的设定问题

关于差压(液位)变送器量程的设定问题

fredjay48454o    2012-07-31    差压变送器    浏览 1095 次

差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液。那么负压侧受压=1000*9.81*0.5=4.9KPa 这个变送器就该负迁移,测量范围应该是-4.9~0KPa 是不是用手操器在设置量程的时候就该设置为 -4.9~0KPa 。 但那天我遇到的这台变送器量程跑... 差压液位变送器测一个密闭容器的液位(水),负压侧有0.5米高的冷凝液。那么负压侧受压=1000*9.81*0.5=4.9KPa 这个变送器就该负迁移,测量范围应该是-4.9~0KPa
是不是用手操器在设置量程的时候就该设置为 -4.9~0KPa 。
但那天我遇到的这台变送器量程跑偏了,我们这里的师傅用手操器重新设置量程,设置的却是0~4.9KPa。 我有点搞不明白,可能我在某些概念上有些混淆了,问师傅也不说。
请给些指导,谢谢。

精彩问答
mzbbcr 发布日期:2018-04-18
你检查下正负压侧接反没有,如果正常,那么你是对的。你找他去 。
你想 没有水时,正压侧的压力减负压侧的压力 就是 0-4.9=-4.9 这是0点。
水满时, 正压侧压负压侧 就是4.9-4.9=0 这是满水
量程应该是 -4.9 ---0
被采纳
不开心6677 发布日期:2012-08-01
负迁移 量程 这些词汇貌似和你描述的不太相符。

“测量范围应该是-4.9~0KPa” 零点虽然是 -4.9 为什么你会说量程是 -4.9~0KPa ? 0KPa也不是满了啊?

密闭容器 用差压液位变送器测量液位,用的是平衡容器?还是什么其他的过程装置?
负压侧有冷凝液,那么0点 根据你的计算 应该是-4.9是零点。满度的计算:例如你的容器Z大液位高度 是2米 那么对应量程应该是 -4.9-14.713 KPa

也就是说 整体向下迁移了4.9kpa

=-----------

至于你的 -4.9-0 和你师傅的 0-4.9 都没啥区别的,因为都是迁移了 4.9KPa
全部评论
木子小捷27个 发布日期:2012-08-01
量程指测量上限减测量下限,如 5KPa
测量范围指测量下限到上限,如 0~5KPa
迁移是将量程平移,迁移后测量范围发生变化但量程不变。
对于变送器来说迁移是一个独立的功能。虽然对现在很多变送器来说是和其它调整电路是共用的,但无论从理论还是操作上它都【表现为】一个独立功能。
对于大多数智能变送器来说,分别调整测量上限和下限;调好量程后改变零位;调好量程后迁移 都【有可能】达到相同目的。但规范的做法是分别调整量程和迁移,你师傅估计就是这样做的,只不过迁移如果未变的话,检查设置时扫一眼就过了,你没注意到。(不排除你师傅认为不需要所以根本没检查迁移值)
luxiangzhou621 发布日期:2012-08-01
根据楼主介绍的内容
量程是0~4.9KPa也是可以的
Z好把安装图画出来,好理解。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控