2013A6L 发布日期:2016-06-15
1.选择:如果压力容器,菜单法兰液位变送器!压力容器选用双法兰液位变送器!您也可以使用普通的小型差压变送器导压管测量!
2.选择范围:范围P = PG(H2-H1)= 1000 * 9.8 *(10-6)PA = 39.2千帕所以选择0-39.2千帕差压变送器的量程。
3.迁移:(注:以下说明仅适用于单法兰压力导管或液位测量的情况下,使用双凸缘差压变送器的需要考虑的硅酮毛细管高度差的正和负侧效果)当发射机是零,需要发送器的输出压力
水平6米为4mA。因此,需要对零点漂移。移植到-pgh1 = -1000 * 9.8 * 6 PA = -58.8千帕 - 设为变送器测量范围-58.8-- -19.6千帕