压力变送器电流和接线的问题

sky受受    2009-11-19    差压变送器    浏览 677 次

我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连... 我有个压力变送器,参数为::24V,,4~20MA,,0~1KPa的测量范围,,我准备把输出电流转为电压,所以串联了一个250欧的电阻,直接测电阻上的电压,电压范围应该是1V~5V,,,电路为:电源正极---压力变送器---电阻---电源负极,在标准大气压下不加压力直接连通电源,测得电阻两端电压值为0.65V,,按照理论值应该是1V才对,,,是理论上不能那么接,或者是我的接线错误,还是我的变送器有问题,,请教正确的方法

精彩问答
犬齿虎1981 发布日期:2009-11-20
同意二楼那位朋友,你的现象属于零位偏低,才3MA的话,低了,变送器没坏,你用HART手操器清下零位就行了.(有可能你的不是HART协议,你看看铭牌上是什么协议,就用什么样的手操器) 没有手操 就串个万用表进去,变送器旁边有个类似扣子的东西,可以调,标准大气下给他调的4MA就OK了.

0-1KPA测压力?什么地方压力这么jing准啊,不会是差压变送器吧,要是差压的,一定要把变送器位置摆正.我这差压的量程都比1KPA大..
全部评论
皮皮虾我们走不 发布日期:2009-11-22
电流输出在3mA那肯定是不对的,要么是变送器的0点漂移了,要么是变送器坏掉了,你看看有没有手动清零的按钮,在变送器通电半小时后清零,如果还不能正常那就是坏了,重新买一个吧。我想你用的是差压变送器。测量空气差压的吧?
chan0510馃崏 发布日期:2009-11-20
你的接线没有任何问题,建议检查以下问题:
1.确定你的电阻是否就是250欧姆
2.确定变送器零位输出是否是4毫安,你可以先串进去一个万用表看看就可以了。如果零位没有输出4毫安,那你串电阻后测得肯定不是1V。
3.1KPa的压力范围很小,你的检测位置对他有影响,即安装状态不同输出也不一样,通电后你把变送器可以拿在手里换几个角度看看。
这样检测后你几乎可以确定问题出在哪里了。
kouping081 发布日期:2009-11-20
先测下电流是否为4mA咯