仪器网/ 仪器社区/ 电磁阀/ 急求电磁阀线圈烧坏的原因

急求电磁阀线圈烧坏的原因

杀虐肥皂    2011-01-06    电磁阀    浏览 624 次

用PLC控制电磁阀,运行几次突然闪火花,冒烟烧焦,电磁阀线圈烧坏,已经两次,急求原因,用的是直流24V的二位五通电磁阀,供电电压正常,望高人指点,谢谢

精彩问答
carl2016 发布日期:2017-09-22
1、额定电压与电源电压不相符,当电源电压高于线圈额定电压时,主磁通增加,导致线圈中的电流增加,铁芯损失也将增加使铁芯发热,从而容易烧毁线圈。

2、若电流电压低于线圈额定电压时,磁路中的磁通󰀁将减小,从而使电磁力也将减小,有可能导致线圈通电后动铁芯不能吸合,则在磁路中长期存在一段空气间隙,磁路中的磁阻Rm较正常状态时大许多倍,引起励磁电流的剧增,时间稍长,也有可能烧毁线圈。
3、操作频率过高,或铁芯截面不平又长期运行等因素也是线圈烧毁的原因。
4、机械故障使接触器动铁芯不能吸合,接触器触头变形、脱出,触头之间或动静铁芯之间甚至弹簧之间有异物,在线圈通电后,动铁芯不能吸合或吸合不好,将导致线圈被烧毁。
5、使用环境不良,如线圈受潮,过热环境等等
被采纳
719697234 发布日期:2016-12-01 16:57:16
烧损原因一般有:
1 线圈质量问题;
2 关断过压击穿;
3 电源电压过高;
4 反复冲击,频繁通断产生过流或过热;
5 安装不稳,机械震动过大导致线圈磨损断线短路.
反电动势造成过压击穿线圈的可能性是很大的,电动势等于线圈的电感量乘以电流变化率(对于时间).通常反接二极管可以很容易解决此类问题(二极管耐压高于线圈电压1.5-2倍,电流大于线圈电流1,5-2倍即可).
全部评论
不二的厨子 发布日期:2011-01-11
1,检查电压是否有问题
2,线圈质量不好
3,长时间超负荷工作
14948989 发布日期:2011-01-14
如果输入电压没问题,那就是线圈设计功率太大!我就是设计电磁阀的呵呵
蓝缭绕妖娆 发布日期:2011-01-07
PLC如果是DC24V的,控制24V电磁阀是不会有问题的。应该不是电压的问题,否则PLC可能也会烧坏。如果你测量过输出到电磁阀线圈的电压正常的话,唯yi的原因是你买的电磁阀线圈质量不好。