64763737    2015-01-24    电磁阀    浏览 789 次

plc型号是三菱fx1s 30 mr 继电器输出
电磁阀是220V的
开关电源型号是24V20A
交流接触器是cjx2 12,24V。
帮忙看下怎么接线,另外交流接触器是不是买错了?如果买错了应该买什么型号?

精彩问答
carl2016 发布日期:2017-10-15
首先,必须假设上述各种设备均是24VDC的控制/供电电压。不同的电压等级的接法不同;

开关电源:
输入侧来自交流220V,一般用熔断器作保护元件,电源的火线>熔断器>开关电源的L端,电源的零线>开关电源的N端,电源的地线>开关电源的PE端;
输出侧为24VDC,作为整个控制回路的供电;
V+>所有设备的正端,包括PLC的电源正端L+、驱动电源公共端(继电器型)1L;
V->所有设备的负端,包括PLC的电源负端M、传感器电源负端1M,接触器/电磁阀的控制电源负端A2-;

交流接触器/电磁阀(24VDC):
A1+>PLC的Qx端,A2->开关电源的负端V-;

PLC:
电源正端L+>开关电源的正端V+;
电源负端M>开关电源的负端V-;
驱动电源公共端1L>开关电源的正端V+;
传感器电源负端M>开关电源的负端V-;
PLC的Qx端>交流接触器/电磁阀的控制端A1+;
被采纳
0G2I76PRYq 发布日期:2015-01-25
PLC的L、N接220V工作电源。PLC输入端子COM是公共端分别和X0-X16相接,具体接那个看你是怎么编程的。
另外你这材料配的不对,
交流接触器是cjx2 -1210,24V是交流。
开关电源输出的是直流。
建议你配CJX2-1210220V,或者买一个220V的小型继电器。也可以不需要接触器,直接用PLC里面的继电器输出直接控制气动阀。
气动阀用220V不变。
这样可以节约一个开关电源。