IAMAhHO    2013-03-10    电机    浏览 592 次

要想在配电箱空开下摇表一端接电缆一端接配电箱里的地线带电机电缆对远方的电机摇对地绝缘是不是必须远方的电机外壳接地或者外壳接了保护零线才能摇,要是电机没外壳没接地或者外壳没做保护接零的话就只有拆了电缆去电机本体接线盒摇啊?

精彩问答
hong19860616 发布日期:2017-11-25
一般测电动机的漏电绝缘电阻应在电机的接线柱处,把电源线去掉,摇表的正极接电机的引出线,负极接电机的外壳,以每分钟120转的速度,表指示应在60兆欧以上,如在配电箱下测试,电机的距离比较远,这样就测不标准.
全部评论
11詞 发布日期:2013-03-11
你在配电室要电机绝缘,那样你岂不是连电缆一起摇了。Z好是在电动机处,将接线盒盖打开,拆掉电缆,打开电动机连片,摇每相绕组对地绝缘,绕组之间绝缘即可,但绝缘电阻不能低于0.5兆欧,否则应对电动机惊醒干燥处理。
adlad55 发布日期:2013-03-11
将电机外接线断开,将接线盒内U、V、W端子短接。摇表的L端(负极)接至绕组,摇表的E端(正极)接至电机外壳。按每分钟120转左右匀速摇动摇表,读取1分钟的绝缘电阻值。记录试验日期及当时环境温度。低压电机绝缘电阻值不小于0.5兆欧。