我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电接点压力表/ 消防控制电接点压力表一用一备水泵接线图

消防控制电接点压力表一用一备水泵接线图

偶欣跃    2009-07-25    电接点压力表    浏览 1164 次

消防控制电接点压力表一用一备水泵接线图 Z主要是电接点压力表:要怎么接,我的这块只有3个端子,中间的哪个是个公共端。我把电接点压力表设为0.1MP~0.4MP,这时候消防栓一打开,电接点压力表检测不出压力啊。当我把下限设为0的时候打开消防栓,下限一直是闭... 消防控制电接点压力表一用一备水泵接线图
Z主要是电接点压力表:要怎么接,我的这块只有3个端子,中间的哪个是个公共端。我把电接点压力表设为0.1MP~0.4MP,这时候消防栓一打开,电接点压力表检测不出压力啊。当我把下限设为0的时候打开消防栓,下限一直是闭合的,也不对。我想请问一下这个电接点压力表是怎样工作的,是不是还要给他个电源,但是我只发现有3个干接点,没看见哪有电源端啊!麻烦各位大侠帮帮忙!

精彩问答
mzbbcr 发布日期:2009-07-26
下限在开始就是与中点闭合的,当压力超过下限,下限就就与中点断开,当压力到达上限或超过上限,上限与中点闭合

压力在上限与下限之间时,中点既不与上限闭合,也不与下限闭合,压力保持。

应该给他一个控制电源,接在中点上。(在实际电路中,这个中点是接在控制线上的,不信您用电笔试一下?)

过去的答案,参考一下吧

http://zhidao.baidu.com/question/89161378.html?si=1
全部评论
且试2天下1 发布日期:2009-07-26
线路有问题,不需给个电源 ,应该是怎样的?
sjx880102 发布日期:2009-07-29
压力表只能装在主管道上,不能在阀门后。把压力表的公共端与下限触点当作一个开关,压力低于下限设定值时开关闭合,通过继电器回路,关闭主管道,打开备用管道。如果要线路图请发邮件给我。43021977@163.com
会飞的峰 发布日期:2009-07-26
需增加个中间继电器,电接点压力表上有1个高压点,一个中点,一个低压点,电流方向:火线进中点,经过低压点,到中间继电器1组触点的常闭点,到接触器线圈一端,继电器线圈另一端接零线。另选一组接触器上的常开触点,2端并联到压力表低压端与中点端。中间继电器的控制由火线进压力表中点,到高压点到中间继电器线圈一段,中间继电器线圈另一段接零线
wyt777zcl 发布日期:2017-05-27 09:45:22
—————没仔细看,应该是对的。总的来说电接点压力表的三个点之间是点动,即吸合后断开(启动点)或断开后吸合(停止点)。低压时启动需要加中间继电器自锁,停止不用。。