兮颜为谁舞Q    2013-09-20    电流表    浏览 1365 次

电流互感器所带电流表为何没有指示?换一次互感器结果还是没有指示,换电流表有时也不行。经查电流互感器也没有坏。不知何故?

精彩问答
direct606 发布日期:2017-10-14
如果电流互感器的变比选择正确并正确接线的话。

可以使用万用表交流电流档,串在电流互感器的二次测,测一下有没有电流,就知道问题出在什么地方了。正常情况下,电流互感器的二次电流不会超过。根据互感器的变比就可以估算出二次侧的正常电流的数值。

如果有二次电流,就是所带的电流表有问题,或者是在进电流表前的二次线存在短路,使得没有电流通过电流表,造成电流表无显示。 检查一下端子排的电流互感器的短路端子是否在短路状态!

要是没有二次电流,就是电流互感器有问题。
被采纳
love花颜勿语 发布日期:2017-09-09 19:12:17
_zs腾n吼把 发布日期:2013-09-21
交流还是直流的互感器?
蒯华茂 发布日期:2013-09-21
看二者匹配量程是否合适
xgwgt47230 发布日期:2013-09-21
1 电流互感器变比是否太大
2 接线是否正确,连接可靠无松动
3 电流互感器二次额定值与电流表是否匹配
4 电流表是否被短接