hejian749    2009-11-16    电流表    浏览 1857 次

我们公司发电机房开关柜里有一组电流互感器,现在另外还有一套设备想测一下这一路的电流,但是铜排上套互感器又太麻烦,而且又怕停市电,所以我想能不能把两个仪表串接在一个电流互感器上呢?有什么理论根据吗?

精彩问答
1044821 发布日期:2017-09-07
完全可以,只是在操作时注意,带电操作不能将电流互感器二次侧开路,改线时先在电流端子上将互感器二次侧短接,使二次电流不出端子直接流回。然后再将电流表线拆除。装新表,串联。完成接线后检查没有问题,再将端子排上的短接线去掉,新电流表与旧表一起工作。
若电流回路开路,会在断开的两个线头感应高电压,危及人员安全。切记!!!
全部评论
avein168 发布日期:2009-11-17
可以
_zs腾n吼把 发布日期:2009-11-17
只有串联总阻值不大于互感器要求阻值即可,线路不太长能够满足要求。
蒯华茂 发布日期:2009-11-17
说明白点,单纯电流表串联是可以的,实际测得还是一路电流,而且两表读数一样,要求电流在两个表的范围内,超了不行的。