刘建秋110    2010-11-11    电流表    浏览 792 次

设备在正常运转是,交流电流表显示值小了一半,表没有问题(在其他设备上显示正常),穿心式电流互感器二次侧串联电流表,并且接地。阻值很小约为0.

精彩问答
wd王2008 发布日期:2010-11-12
是不是接地线接错了?
比如你有一只接的是K1、而另外两只接的是K2?
三只电流互感器的接地线必需接同名端。(要么都是K1、要么都是K2)
检查一下电流互感器的电流比以及穿必匝数是否正确,并且一致。
电流互感器的二次侧是否接地对使用安全会有影响,但是不接地不会影响电流表的读数。
全部评论
4444老马 发布日期:2010-11-12
互感器穿两次电流就增加一倍了