我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电流表/ 电流表和电度表能否公用电流互感器

电流表和电度表能否公用电流互感器

uq1of5    2009-05-17    电流表    浏览 1156 次

在一个配电箱上装个三相四线(有功,无功)电度表,另装三个电流表,能否共用一组电流互感器(一组为三个电流互感器),如果可以接的话,那怎样接,高工给我指点下

精彩问答
车建保 发布日期:2009-05-18
答案是肯定的。我们一直这样接。
不知道能不能跟你描述清楚。是这样的,①电度表的电压线圈接自总开关上口三相电,有零线接零线。②电流互感器的S2端封线,电度表电流线圈出线端封线,再把这两个封线端连起来。③电流互感器S1端接至电流表(或电度表电流线圈进线端),电流表(或电度表电流线圈出线端)出来再到电度表电流线圈进线端(或电流表),即电流表与电度表的电流线圈串联。end
全部评论
457446712 发布日期:2009-05-18
不可以的
sym2000岁月 发布日期:2009-05-18
如果只是用于内部考核或者核算,可以共用。
如果用于供电部门贸易结算,供电部门是不会允许的。
bbn160767 发布日期:2009-05-18
技术上完全可以做到,但电力部门有规定,计量用的电压互感 器,电流互感 器必须是单独的,严禁与其它指示等用途共用。
若你要接的话,切记一点,将电流表与电度表的电流线圈串联使用,即互感器的两端子K1接电流线圈的进端,K2接电流表的一个接柱,电流线圈的出端与电流表的另一接柱相接,三个互感 器的同名端K1相连后接地,K1,K2不得接反,否则会计量错误,K1K2回路严禁开路,否则产生高压。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控