仪器网/ 仪器社区/ 超声波液位计/ 超声波液位计距离PL柜300米

超声波液位计距离PL柜300米

超级Joey01    2008-11-04    超声波液位计    浏览 419 次

西门子超声波液位计距离PLC柜300米,24V两线制,是否可以用电缆直接连接?

精彩问答
浮鱼安安 发布日期:2008-11-05
不知你的是一体式的超声波液位计还是分体式液位.
如果是一体式的话(超声波探头和显示表合在一起的)其输出信号可以进PLC柜的.
是24V两线制的应该是标准电流信号4-20mA或0-20mA的。
如果是分体式的话超声波探头输出信号先到显示表显示(显示表也可以设定探头的参数)然后经信号转换到PLC。
用电缆用两芯屏蔽双绞线,1.5mm^2的就行。
全部评论
971654759 发布日期:2008-11-18
如果用两芯的总线,是可以的,如果用的是PLC编程线,是不行的,因为总线是485协议,而PLC编程线是232协议.485协议可以传输较长的.
SNH48_陈雨琪CYQ 发布日期:2008-11-07
可以