我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 电源系统/ 发电厂正常运行时控制直流与动力直流电源的运行方式

发电厂正常运行时控制直流与动力直流电源的运行方式

28843326gy    2009-12-02    电源系统    浏览 616 次

发电厂正常运行时控制直流与动力直流电源的运行方式///

精彩问答
sd23we23www1 发布日期:2009-12-03
两路交流输入经交流配电单元选择其中一路交流输入提供给充电模块;充电模块输出稳定的直流,一方面对蓄电池组补充充电和提供合闸输出,另外通过降压单元提供控制输出,为负载提供正常的工作电流;绝缘监测单元可在线监测直流母线和各支路的对地绝缘状况;集中监控单元可实现对交流配电单元、充电模块、直流馈电、绝缘监测单元、直流母线和蓄电池组等运行参数的采集与各单元的控制和管理,并可通过远程接口接受后台操作员的监控。
交流不停电电源(UPS)系统概述
UPS装置主要向下列负荷供电:DCS或计算机监测、监控系统,锅炉安全监视系统、数字式电液调节器、汽轮机监视仪表,汽轮机旁路系统、电能计费系统以及其他自动和保护装置等。
3.1直流系统的运行方式
3.1.1直流电压等级和接线方式
3.1.1.1直流电源按每单元机组设置一组OSP 1200AH富液式铅酸蓄电池。电压为220V,动力负荷、直流事故照明负荷、控制、信号、UPS、保护及自动装置专用。
3.1.1.2每机组单元:220伏蓄电池一组,由104只电池组成。单母线接线,每单元配置一台硅整流器,“浮充”或“均衡”充电运行。
3.1.1.3直流馈线采用辐射式接线。
3.1.1.4装设直流系统接地自动检测装置,绝缘监察装置。
3.1.2 220V直流系统的正常运行方式
3.1.2.1#4 220伏蓄电池组与#4硅整流装置并列于#4 220伏直流母线,供给220伏直流负荷。
3.1.2.2#5 220伏蓄电池组与#5硅整流装置并列于#5 220伏直流母线,供给220伏直流负荷。
3.2交流不停电电源系统的正常运行规定
3.2.1不停电交流系统为单相母线制不接地系统。
3.2.2本系统正常由400V工作段供电。经硅整流装置整流成直流电后再送至逆变器,变成220伏交流电源,再经静态开关输出至不停电电源系统母线。
3.2.3 220V直流母线为逆变器的备用电源,正常运行中,直流电源开关,应在合闸状态,当400V工作段失电或硅整流装置故障跳闸时,直流母线自动经隔离二级管向逆变器供电。
3.2.4不停电电源系统交流备用电源引自400V工作段,在逆变器故障或检修时可经旁路隔离变压器、交流调压稳压器、静态开关或旁路维修开关向不停电电源系统母线供电。当逆变器故障或异常时,静态开关自动将UPS切至旁路电源供电,当逆变器恢复正常后,不停电电源系统自动切回逆变器供电方式运行。
3.2.5正常运行时,旁路交流调压稳压器输出电压应在所规定的范围内,否则将调压器切至手动进行调整。
全部评论
笑意盈盈暗香去 发布日期:2009-12-03
大型发电厂内,每台发电机组的控制直流为110V,动力直流为220V,都采用两组蓄电池一工作一备用方式运行。也有每台机控制110V直流一工作一备用,而220V直流为两台机组合用一个备用蓄电池组。
正常运行时,110V和220V直流都处于浮充电工况运行,充电装置向蓄电池充电并向直流负荷供电。直流负荷瞬间加大时,电池自动处于供电状态。
事故状态下,直流系统由蓄电池供电。一段时间后,电厂内保安电源启动,自动向充电装置供电,蓄电池又处于浮充电运行方式。
最新主题
相关版块
我要评论
X您尚未登录
账号登录
X您尚未登录
手机动态密码登录
X您尚未登录
扫码登录
官方微信

仪器网微信服务号

扫码获取最新信息


仪器网官方订阅号

扫码获取最新信息

在线客服

咨询客服

在线客服
工作日:  9:00-18:00
联系客服 企业专属客服
电话客服:  400-822-6768
工作日:  9:00-18:00
订阅商机

仪采招微信公众号

采购信息一键获取海量商机轻松掌控