称重传感器的输出信号大小取决于传感器的额定载荷、Z大工作载荷、预压力、灵敏度、激励电压、数量及连接方式。
先以只使用一个称重传感器的情况讨论输出信号计算。由于称重传感器的载荷是由预压力(或皮重)和物料载荷两部分组成,所以输出信号也分成两部分,分别对应下例中的调零范围和输入信号范围。如某电子皮带秤使用的称重传感器额定载荷为20kg,预压力为2kg,Z大工作载荷为15kg,灵敏度为3mV/V,激励电压为10V,求所配用累计器的调零范围和输入信号范围。
所配用累计器的调零范围:3*10*2/20=3mV输入信号范围:3*10*15/20=22.5mV计算表明,称重传感器输出信号总的量程是25.5mV,其中3mV作为皮重信号调零时调掉,有效信号为22.5mV。当使用2个或2个以上称重传感器时,除了按上述方法计算出输出信号范围外,还需要考虑称重传感器的电气连接方式。当几个称重传感器串联连接时,其输出信号相当于上述计算值的几倍;当几个称重传感器并联连接时,其输出信号等于上述计算值。