我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 除湿机/ 如何选配除湿机的启动电容?大神们帮帮忙

如何选配除湿机的启动电容?大神们帮帮忙

请叫我大哥007    2014-07-10    除湿机    浏览 420 次

1.现在有一款除湿机,需要选配压缩机电容,其中电容规格为6.5UF ,电压范围在395---405V.那么请问选配电压耐压数值多大Z为合适? 2.现有一电容为6.5UF 400VAC,请为此电容的理论耐压数值为400V.而实际上两端能否接入410V的电压吗?如何能,请阐述原因? 3.电容在生... 1.现在有一款除湿机,需要选配压缩机电容,其中电容规格为6.5UF ,电压范围在395---405V.那么请问选配电压耐压数值多大Z为合适? 2.现有一电容为6.5UF 400VAC,请为此电容的理论耐压数值为400V.而实际上两端能否接入410V的电压吗?如何能,请阐述原因? 3.电容在生产过程中,那些制造工艺上的不良可以导致电容发生击穿现象? 如果能详细回答三个问题者,等问题解决后一定有积分赠送.谢谢!

精彩问答
汝振海5429933 发布日期:2014-07-11
diyi个问题,电容同样是6.5UF耐压值越高越好~!~~不容易坏, 二,因为电容瞬间启东电流会上升所以耐压值一定很高!!大功率的启东电容一般都是400V耐压~~~接的电压只要220V就够了~~ 三,电容生产过程中绝缘纸质量不好点容易击穿!!!
全部评论
像枫一样的青春 发布日期:2014-07-11
1、使用的电源电压虽然是220伏,但要搞清楚电容两端的电压具体是多少伏?如果是220伏的话,耐压400伏左右的电容都可以使用,只要容量相同就可以了。在质量相同的情况下,耐压越高越好。 2、理论上讲,耐压为400伏的电容,其工作电压一般都是220伏的,电容的耐压一定要比时间工作电压要高一倍左右才比较合适,你也可以购买耐压600伏的电容使用,或者的用两个耐压400伏以上的12微法的电容串联后使用。 3、电容的耐压高低主要是所采用的材料和制作工艺如何了,一般价位高的电容质量才有保证。