现在有一个宾馆没有设计图纸请问,建筑面积超过大就需要设计火灾自动报警系统?Z好把相应的规范内容和出自哪里给发一下谢谢。

精彩问答
甘甜218 发布日期:2017-09-14
建筑物的下列部位应设火灾自动报警装置:
  一、大中型电子计算机房,特殊贵重的机器、仪表、仪器设备室、贵重物品库房,每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、麻、化纤及其织物库房,设有卤代烷、二氧化碳等固定灭火装置的其他房间,广播、电信楼的重要机房,火灾危险性大的重要实验室;
  二、图书、文物珍藏库、每座藏书超过100万册的书库,重要的档案、资料库,占地面积超过500m2或总建筑面积超过1000m2的卷烟库房;
  三、超过3000个座位的体育馆观众厅,有可燃物的吊顶内及其电信设备室,每层建筑面积超过3000m2的百货楼、展览楼和高级旅馆等。
  注:设有火灾自动报警装置的建筑,应在适当部位增设手动报警装置。
  第10.3.1A条建筑面积大于500m2的地下商店应设火灾自动报警装置
被采纳
茶叶大二 发布日期:2014-09-10
你应根据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-98)中的3.1.1:火灾自动报警系统的保护对象应根据其使用性质、火灾危险性、疏散和补救难度等分为特级、一级和二级,并宜符合表3.1.1的规定。当建筑高度不超过24m的民用建筑,对电信楼、展览楼、旅馆、办公楼……需要设置二级火灾报警系统。