10KW的机器,应该用多大的断路器,选择断路器有什么区别吗?

—笨蛋〃勾勾拉    2010-10-15    断路器    浏览 831 次

选择断路器,是不是要先算出多少安倍,才可以选择多大的断路器?是这样吗?比如10KW/380V=26.13,那就要选择26A的断路器吗?是不是太小了啊?如果我选择DZ-47,63A的4P断路器,是不是大很多呢?我说的是4极的断路器哦。。。。。

精彩问答
陈姸CHEN 发布日期:2018-04-10
断路器选实际安培的1.5倍就行.用你的实际电流26.13X1.5大约为40A,你要是感性负载的话就用DZ47-63/4P D40A的就行,要是阻性负载就用C40A。
其实我个人觉得用电超过10KW的话就别用DZ47了,还是用DZ10.DZ20.CM1系列的,用着实在放心。
全部评论
鑫蕊76 发布日期:2010-10-16
十千瓦机器用DZ47-63/4P D40A的安全
aaa1079588259 发布日期:2010-10-16
是要先算出电流多少,才去买多大断路器。其实不是楼主那样算的,比如说一个KW的电流是多少,再去乘以十就可以了。10KW的机器买个20A的断路器就可以了。