一般好像都带吧,本公司做断路器+综合继保(DMR140t),双进线+联络柜,实现母分备自投,要求断路器不带防跳,为什么呢?

精彩问答
初心暖哭i 发布日期:2009-02-25
以VS1-12真空断路器为例来说明,在VS1真空断路器合闸回路中,接有防跳继电器,那么微机保护装置上也有防跳,就重复了,导致的结果就是:真空断路器合闸后,分闸,再次合闸时合不上.为什么呢?看看真空断路器的接线二次原理图就会明白,防跳继电器自保持了.防跳继电器一自保持之后,就会断开合闸控制回路,从而导致断路器不能再次合闸.所以说,必须要求断路器不带防跳.那么如果断路器带有防跳,该怎么办呢?VS1真空断路器二次接线回路中,有一个短接片,供防跳选择用的,可以取该短接片,具体是哪个短接片,因各个厂家的接线方式不同各不能确定.具体看断路器的接线图或是电话咨询断路器制造厂商.