我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 断路器C1级什么意思

断路器C1级什么意思

kjmg006    2011-11-27    断路器    浏览 360 次

精彩问答
as18813840409 发布日期:2017-10-09
该断路器的性能满足Z新的国标GB1984-2003年版本中规定的E2—C2—M2级的性能要求,其含义是:
3.4.112 E1:一种不属于3.4.113定义的E2级断路器范畴内的、具有基本的电寿命的断路器。

3.4.113 E2:一种断路器,在其预期的使用寿命期间,主回路中开断用的零件不要维修,其他零件只需很少的维修(具有延长的电寿命的断路器)。
注1:很少的维修是指润滑,如果适用时,补充气体以及清洁外表面。
注2:本定义仅适用于额定电压3.6kV及以上、40.5kV及以下的配电断路器。

3.4.114 C1:一种断路器,在规定的型式试验验证容性电流开断过程中具有低的重击穿概率。

3.4.115 C2:一种断路器,在规定的型式试验验证容性电流开断过程中具有非常低的重击穿概率。

3.4.116 M1:一种不属于3.4.117定义的M2级断路器范畴内的、具有基本的机械寿命(2000次操作的机械型式试验)的断路器

3.4.117 M2:用于特殊使用要求的、频繁操作的和设计要求非常有限的维护且通过特定的型式试验(具有延长的机械寿命的断路器、机械型式试验为10000次操作)验证的断路器。
注:关于电寿命、机械寿命和容性电流开断过程中的重击穿得概率,断路器的不同等级的组合是可能的。对于这些断路器的设计,不同等级的标志应按照字母的顺序组合,例如C1-M2.
全部评论
优尼佳紫 发布日期:2011-11-28
能否提供更详细的资料
lifeup伊利 发布日期:2011-11-28
断路器C1级,表示这种断路器在规定的型式试验验证容性电流开断过程中具有低的重击穿概率