三相分流每组10kw断路器用多大

—笨蛋〃勾勾拉    2014-10-11    断路器    浏览 315 次

精彩问答
呼的大大的 发布日期:2016-10-12
三相电电流计算如下。
功率/电压/根号3/功率因数
10KW/380/1.732/0.85=17.9A
开关额定电流一般按照负载电流的1.5倍计算。
17.9*1.5=27A。
没有27A的空气开关,所以建议选择32 A的小型断路器。
全部评论
哎慧慧 发布日期:2014-10-12
30A,就行了,
苏哦哦哦哦啊 发布日期:2014-10-12
1千瓦2安培,原配电流1.5倍,30安培断路器差不多了
cherishwe 发布日期:2014-10-12
每组10kW三组就是30kW,要80A的断路器。