三极塑壳式断路器不定时跳闸的因素

jrfiver    2012-09-02    断路器    浏览 381 次

精彩问答
好看骂 发布日期:2017-09-01
三极塑壳式断路器不定时跳闸,无规律的跳闸,肯定不是短路造成的,而是漏电流造成的。
首先:基本功能断路器有短路保护、接地保护。
其次:还可以根据使用对象选择实现隔离、过载保护、欠压保护、电动机保护。
断路器上有很多保护装置,因用户的需求,在其上安装辅助触头、辅报触头、报警触头 ,欠压脱扣器 、分离脱扣器 、相间隔板、 剩余电流保护模块、 电子脱扣器 、热磁脱扣器 等。
断路器(英文名称:circuit-breaker,circuit breaker)是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般将3kV以上的称为高压电器。
断路器可用来分配电能,不频繁地启动异步电动机,对电源线路及电动机等实行保护,当它们发生严重的过载或者短路及欠压等故障时能自动切断电路,其功能相当于熔断器式开关与过欠热继电器等的组合。而且在分断故障电流后一般不需要变更零部件。目前,已获得了广泛的应用。
被采纳
红嫩热裳 发布日期:2012-09-03
查查线路是不是过载了,是不是存在漏电,断路器选型是否正确,断路器设置是否正确等等。
全部评论
xiaoxia9521 发布日期:2012-09-03
不定时过载
dykhily33 发布日期:2012-09-04
智能所壳断路器,一般二次回路接线错误,断路器脱扣器设置错误,一次回路出现三相电流不平衡。普通型一般都是过载或漏电
永恒之塔潇洒 发布日期:2012-09-04
一、线路过载;
二、没有带VIGI漏电模块;
三、塑壳的壳体电流及使用的电流是否过小,举例:
NSX100N TM80D 3P 3D,这个是施耐德的壳体电流100A,分断能力50KA,应用电流80A的3极塑壳断路器,带热磁脱扣。