我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 断路器和电流互感器的电流的选择

断路器和电流互感器的电流的选择

echohujun    2009-08-27    断路器    浏览 500 次

断路器CM1-400M/3300 315/3150
400M的400是根据设备的计算电流来确定的,但是315/3150是什么意思?怎么来确定?
电流互感器 LMZ1-0.66 300/5
300/5是如何确定的?

精彩问答
蓝极星蓝极星 发布日期:2017-09-26
断路器应与电流互感器的选择无关.
两者应分别根据设备,线路来选择.
315应为额定电流.3150应为断路器短路保护动作值(有正负20%的误差)
而电流互感器不应按断路器选择.
300/5可能考虑到线路电流,电流表的量程等.
全部评论
袁皓dQCO8 发布日期:2009-08-28
电流31
电流互感器300A
鑫蕊76 发布日期:2009-08-28
300/5应该是电流互感器的变比,比如:300安培的电流通过电流互感器后,得到的变比为1/60.也就是5.
永恒之塔潇洒 发布日期:2009-08-28
315才是按计算电流来确定的,400是壳架电流,看你选择的开关品牌,有的品牌没有400壳架的话,它也可以选择成630壳架电流,CM1-400M/3300 315型号详细是指常熟品牌,400壳架31的塑壳断路器。
至于电流互感器的话,300是按计算电流来确定的。