我要发布
仪器网/ 仪器社区/ 断路器/ 三相断路器电流如何计算?

三相断路器电流如何计算?

终遇你N    2009-06-24    断路器    浏览 703 次

三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我... 三相四线断路器,给一个380V 1KW的负载供电,现在要在三相线里取一相与零线给另一220V 相电流6A的负载供电,假设380V 1KW负载相电流约为2A,则三相四线断路器其中一相电流为2+6=8A? 该三相四线断路器Z小应为8A吧?当然没有正好这么大的断路器,我只想知道我的计算是否正确,谢谢各位了!

精彩问答
新航星洗涤设备 发布日期:2017-09-17
  用功率/电压就等于电流。比如用电器总功率4KW,那么4000/220=18A。
  要求空气开关额定电流要大于负载电流。
  一般情况下空气开关的选择是按负载电流的1.5倍计算,18A*1.5=27A。没有27A的空气开关,所以
  空气开关应该选择32A的。
  三相电计算如下
  功率=电流*电压*根号3*功率因数
  电流=功率/电压/根号3/功率因数
  比如负载6KW,那么电流=6000/380/1.732/0.85=10.7A。
  选择断路器要求断路器的额定电流要大于负载电流。
被采纳
初心暖哭i 发布日期:2017-09-19 05:24:56
断路器,只要其中以相电流超过额定值,就跳闸。
但是选型不对。空开指的是短路时或过载时跳闸,其大小应为:负载是电机,则为电机额定电流的至少1.5倍,D型;负载是阻性的,为总电流的1.2倍,C型。
照楼主的说法,如果俩个都是电机,则Z小应选16A,而且一相电流为3+6
但如果一个时电机一个阻性负载,就要用俩个断路器,分别是6A D型3P或4P断路器,10A C型2P断路器
全部评论
提子端方 发布日期:2009-06-25
完全正确
馨——晗 发布日期:2009-06-25
正确是正确但这个做法不好,做也可以但Z好两个用电设备用的电线是同规格的
袁皓dQCO8 发布日期:2009-06-25
理论计算正确